Pradžia Forumai Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas Pagal EC2 Apsauginis sluoksnis XF1 klasei

Šioje temoje yra 6 atsakymai, 5 dalyviai, ją paskutinį kartą atnaujino Minde Minde prieš 2 m. 11 mėn..

Rodomi 7 įrašai - nuo 1 iki 7 (viso: 7)

Apsauginis sluoksnis XF1 klasei

  • Valensas
    Valensas
    Participant
    ValensasValensas

    Sveiki,
    kaip EC2 priimti apsauginį sluoksnį, jei agresyvumo klasė XF1?


    vidasa
    Participant
    vidasa

    Sveiki,
    XF aplinkos klase nurodomas šalčio poveikis tik betonui, o pagal ją parenkama min. betono klasė, cemento kiekis ir pan. Armatūros apsauginiui papildomai reikia nurodyti XC, XD klases.

    Valensas
    Valensas
    Participant
    ValensasValensas

    Dėkui.
    Teisingai, nes prie elementų TP projekte nurodyta XC4+XF1, ko aš iš pradžių neparašiau.Taigi – XF1 – svarbu betono sudėčiai, o XC4 – apsauginiam sluoksniui.


    Arnas
    Participant
    Arnas

    Mūsų geras STR Betono ir gelžbetonio, pagal 30 lentele nurodo minimalu 40 paprastai ir 50mm įtemptai.

    Valensas
    Valensas
    Participant
    ValensasValensas

    taip, bet čia apie EC, o ne str, pastatas ne Lietuvoje.

    Minde
    Minde
    Participant
    MindeMinde

    Vokietijoje – http://www.rudolfbaumgart.de/scripte/systemannahmen.pdf 1 skyrius.

    Anglijoje – prisegtam faile.

    JAV, Rusijoje – neteko susidurti


    Kęstas
    Participant
    Kęstas

    Gal kas galetu paaiskinti ka reiskia 4.3N lenteleje antroji pastaba prie betono klases sumazinima:

    2. Ribą galima sumažinti viena stiprumo klase, jei taikoma didesnė kaip 4 % oro įtraukos reikšmė.

    Taipogi pagal sita lentele galima sakyti, kad maziausia betono klase yra C30/37?

Rodomi 7 įrašai - nuo 1 iki 7 (viso: 7)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.