nePetras gruodžio 28, 2016 @ 12:45 #14727
Sveiki, tikriausiai ne vienas turėjot reikalų… ir visi žinot, kad apšiltinimas iš vidaus – kraštutinė priemonė + STR 2.05.01:2013 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS“ yra punktas:
57. Kai projektuojant pagal iki 1992 metų galiojusių statybos teisės aktų reikalavimus pastatytų pastatų atitvarų apšiltinimą iš vidinės atitvarų pusės neatliekami atitvaros drėgminės būklės po jos apšiltinimo skaičiavimai, siekiant išvengti neleistino santykinio oro drėgnio padidėjimo ir kondensacijos iš vidaus apšiltintų atitvarų sandūrose su pertvaromis ir perdangomis, iš atitvarų vidaus įrengto papildomo termoizoliacinio sluoksnio suminė šiluminė varža Ri.sum (m2*K/W) neturi būti didesnė už nurodytą 16 lentelėje, o vidinėje atitvaros pusėje turi būti įrengtas garinės izoliacijos sluoksnis.
ir ten apribojimas, kad max varža tokios sienos gali būti 2,5. T.y. tolima žalia iki norminių reikalavimų net B/C klasei.
Kitaip tariant, jei neturi softo, skaičiuojančio rasos tašką ir laikotarpio, per kurį drėgmė šalinasi iš sienos (kaip suprantu, šitą turėtum kažkaip aiškinamajame rašte pateikti kaip eksploatavimo sąlygas), tai nesuprojektuosi pakankamai termoizoliacijos? Gal kas susidūrėt? U-wert, kaip suprantu, mokamas, be to, tik vokiškai?