    Razgonas wrote:
    Sveiki, puiki tema :) man pravers. Gal dar galetumet pateikti kokios medziagos kaip skaiciuoti polio armatura?

    Polio armatūra skaičiuojama kaip centriškai arbe necentriškai gniuždomo elemento. Jeigu nemoki skaičiuot apvalaus lenkiamo elemento armatūros, tai pasieškok forume – kažkur buvo pateikta šiokia tokio metodika.

    Robertas
    Robertas
    Participant
    RobertasRobertas

    O gal galite kas nors pasidalinti „RSN 91-85 Gręžtinių pamatų projektavimas ir statyba“ ?


    Gedas
    Participant
    Kęstutis
    Kęstutis
    Participant
    KęstutisKęstutis

    Ačiū „gedforas“, kad nepasikuklinai ir pasidalinai turimu turtu :) siaip as turejau atsispauzdinta ne pdf, na dabar turesiu ir elektronini.

    beje apskritai, tai esu savo baigiamajam darbe butent skaiciaves grestinius polinius pamatus, jei kam nors bus idomu nepasikuklinsiu ir pasidalinsiu :silly: bet tik veliau kai atrasiu kur nubruktas wordinis failas.


    LIGA
    Participant
    LIGA

    Sveiki,
    Galiu atsiųsti GEO5 v14 user guide, ten viskas apie PILE modulį nuodugniai.
    LINAS

    Arvydas
    Arvydas
    Keymaster
    ArvydasArvydas

    Tai gal galite su visais pasidlinti :)


    LIGA
    Participant
    LIGA

    Dalinuosi.

    http://geobaltus.com/graitec/

    Login: Advance
    password: geo

    Yra katalogas GEO5, ten padėta ir programa (su apribojimais, bet primesti skaičiavimus, pasižiurėti kaip dirba galima) bei User Guide


    wanadoo
    Participant
    wanadoo

    Gal ka nors domintu mano paties sukurptas exelio failiukas su greztiniu pamatu skaiciavimu? ten sudeta formules pagal rsn kai pamata veikia momentas, vis niekaip neprisiruosiu dasidaryt kita failiuka arba salimais ten kur nors kai greztinis pamatas veikiamas tik asines jegos. tas skaiciavimas mano padarytas, labai stipriai sutrumpina pamato tikrinimo laika, lyginant su tuo jei rasytumei ranka ir viska skaiciuotumet su skaiciuotuvu, per 1 min galima kruva variantu pasitikrinti ir priartinti prie ribos kad ir mikromilimetru tikslumu,ivest reik asines skersines jegas ir momenta, bei koreguoti pamato dydi kad gauti atsakyma, jei kazkam reikia tai rasykit man laiska i pasta atsiusiu kartu su atsakymu, nes viesai deti nenoriu, kad bet kas parsisiustu,kolkas tik su forumo nariais noreciau pasidalinti, todel prasysiu kas gausite kad dalintumetes tik su savo gerai pazystamais kolegomis, gal kazka kartu galetume ir patobulinti ar prideti papildoma skaiciavima prie esamu. Tad ka domina rasykit el laiska atsiusiu.

    danila
    danila
    Participant
    daniladanila

    gali patalpinti konstruktorių klubo dalinimosi talpykloje, bet pirma užsiregistruok per šią nuorodą:
    http://minus.com/rMmfbkW

    plačiau apie informacijos dalinimasi gali pasiskaityti šioje temoje:
    http://www.konstruktoriu-klubas.lt/index.php/forumas/36-naudingos-nuorodos-internete/362-informacijos-dalinimasis


    Kestas
    Participant
    Kestas

    Labas

    Šiuo metu tenka skaičiuoti gręžtinius pamatus. Gal galėtum pasidalinti savo sukurta programėle pamatu skaičiavimui.
    Būčiau stipriai dėkingas :). Ačiu

    infokonstr@gmail.com


    Artur
    Participant
    Artur

    Pagal RSN skaiciuojami yra giluminiai pamatai, kai h<5b, kur h-pamato ilgis, b-plotis. Jeigu pamatas yra ilgesnis uz 5b, tada galima priimti ji kaip poli ir atitinkamai skaiciuoti. Siuo metu yra dvi polio laikomosios galios skaciavimo metodikos, viena pagal EC-7, kita sukurta Furmonaviciaus surasyta "Konstruktoriaus zinyne" arba Medvecko vadovelyje. Ta Furmonaviciaus metodika girdejau gandu, nori priimti prie EC nacionalinio priedo.

    Ribinis nuosedis polinio pamato yra 0.1b


    Mindaugas
    Participant
    Mindaugas

    Su nuosėdžiais yra labai įdomiai – tarkim RSN pagal grafikus eina priimti nuosėdį, žiūrint į grafikus, pagal SNiP irgi yra pateikta polinių pamatų nuosėdžio skaičiavimas, o pagal EC-7 niekas nepateikta.
    Benjaminas Černius savo knygutėj „Pamatų projektavimo pagal 7 Eurokodą vadovas“ labai keistai viską išaiškina – pagal EC metodiką suskaičiuoja polių laikomą galią, o nuosėdį skaičiuoja pagal SNiP. Ir dar tame vadove aprašo kad nuosedis gali siekti 10% diametro, kai tuo tarpu RSN buvo tik 3%.
    Realiai pats skaičiuodamas labiau pasitikiu RSN metodika, bet kai laiko yra skaičiuoju ir pagal konstruktoriaus žinyną ir pagal RSN, RSN konservatyvesnis dažniau gaunasi

    Valensas
    Valensas
    Participant
    ValensasValensas

    techninių dalykų nepakomentuosiu, bet gaila, kad tik tokia knyga kaip Černiaus yra lt kalba, aš ją padėčiau kuo toliau nuo savęs ir kolegų, kad be reikalo nesiklaidinti.

    Minde
    Minde
    Participant
    MindeMinde

    Vokiečiai tai kitaip skaičiuoja polio laikomąją galią negu mes. Jie dar atsargesni.
    Jie iš nuosėdžio išskaičiuoja laikomąją galią. Sunku žodžiais nupasakoti bet principas pavaizduotas grafike.

    Principe suskaičiuoja jie nuosėdžius tam tikruose taškuose (2%D , 3%D, 10%D). Apskaičiuoja esamą nuosėdį iš šoninės trinties pagal empirinę formulę s.fakt[cm]= 0.5*Q.sono[MN]+0.5

    Tada jie susumuoja prie to nuosėdžio esamas šoninės trinties bei pado laikomąją galią.

    Aš neskaitęs teksto to reglamento kuriam skaičiavimai pateikti, tai man neaiškus tikslas kam visgi jie skaičiuoja tą tašką prie 10%D. Jei nuosėdį vistiek ima max iki 3% (bent jau kiek man teko matyt).