Pradžia Forumai Metalinių konstrukcijų projektavimas Pagal EC3 Kolonų skaičiuojamasis ilgis

Šioje temoje yra 14 atsakymų, 6 dalyviai, ją paskutinį kartą atnaujino  Inziner prieš 5 m. 7 mėn..

Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 15)

Kolonų skaičiuojamasis ilgis


  • Gedas
    Participant
    Gedas

    Sveiki,
    Su kolega, (na geriau sakant statybininku) truputi susiginčijome. Gal jūs padėsite išspręsti šį klausimą.
    Kolonos plieninės skaičiuojamasis ilgis rėmo plokštumoje ir iš rėmo plokštumos. Koks?
    Rėmo plokštumoje ir iš rėmo plokštumos kolona prie pamato tvirtinama standžiai. Kolonos viršuje tvirtinama rėmo plokštumoje santvara, iš rėmo plokštumos ryšys.


    Gedas
    Participant
    Gedas

    :)


    Gedas
    Participant
    Gedas

    2 pav.
    remas1a_2014-03-14-2.PNG


    Kestas
    Participant
    Kestas

    sakyčiau apačioj standu, viršuj šarnyras, imk 0,85 abiem kryptim, bet pažiūrėjus į deformacijas vėjui pučiant kolona turbūt lygiai gražiai nulinksta rėmo plokštumoje kaip gembė, nebent ten daugiau rėmų, yra kokie ryšiai ar pan.
    todėl imčiau rėmo plokštumoje 2L, iš rėmo plokštumos 0.85L, nes ten turbūt yra ryšiai toje kraštinėje.


    Gedas
    Participant
    Gedas

    Tai iš rėmo plokštumos gerai, o kaip rėmo ploštumoje? Šis pastatas dvinavis t.y. Sudaro 2rėmai. Kas liečia ryšius tai jie ta linkme tėra fahverke sudėti. Tai rėmo plokštumoje kolonos viršutinis taškas nėra suvaržytas nuo poslinkių apart santvarkos atrėmimo. Tai skaičiuojamasis kolonos ilgis 2*l? Koeficientas 2.


    Kestas
    Participant
    Kestas

    tai aš taip ir parašiau, kad rėmo plokštumoje – 2L.
    įdomu ką kiti kolegos manote, juk pastoviai projektuojate tokius dalykus, nesigėdinkit pasipasakot :)
    aš tik galvoju kaip pradžioje karjeros darydavau…imdavau po 1 abiem kryptim berods..

    Robertas
    Robertas
    Participant
    RobertasRobertas

    STR 2.05.05:2005 „BETONINIŲ IR GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS“

    xxx.jpg


    Sergejus
    Participant
    Sergejus

    Galime naudot koefą 2 su tam tikra atsarga, reikėtų atlikt netiesinę analizę stabilumui, nes tokiu atveju realiai ilgio koefas nebus 2, tarkim bus 1,6 ar 1,4. 2 yra į atsargą.


    Inziner
    Participant
    Inziner
    kess wrote:
    aš tik galvoju kaip pradžioje karjeros darydavau…imdavau po 1 abiem kryptim berods..

    jei isties taip darydavote, tai visai tiketina, kad tuose pastatuose gali pasikartoti rygos tragedija. Sneku be jokio sarkazmo.
    Kas leciasi temos, tai pasipasakot tikrai ne geda. bet sprendziant stabilumo uzdavinius, mazu maziausiai reikia zinoti apkrovas(ir ju isdestyma), bei standzius.

    goldy2012 wrote:
    Galime naudot koefą 2 su tam tikra atsarga, reikėtų atlikt netiesinę analizę stabilumui, nes tokiu atveju realiai ilgio koefas nebus 2, tarkim bus 1,6 ar 1,4. 2 yra į atsargą.

    kodel du yra i atsarga?


    Sergejus
    Participant
    Sergejus

    Nes kolona nedirbs kaip gembė, todėl u nebus lygus 2


    Kestas
    Participant
    Kestas

    o kaip tuos ilgio koef. galima apskaičiuoti? aš tik iš tų schemučių pagal įtvirtinimo sąlygas moku paimti.
    tik iš nuojautos galiu įtarti, kad koef. bus šiek tiek mažiau nei 2.


    Donatas
    Participant
    Donatas

    Parsisiuskite si faila, pabaigoje nurodyta plieniniu kolonu skaiciuojamojo ilgio koef.
    http://www.steelconstruction.info/File:Sci_p360.pdf


    Inziner
    Participant
    Inziner
    goldy2012 wrote:
    Nes kolona nedirbs kaip gembė, todėl u nebus lygus 2

    Jei kolona, kaip jus sakot, dirba kaip gembe, kitaip tariant atskirai stovincia su standziu itvirtinimu apacioje, tai skaiciuojamojo ilgio koef bus 2 arba maziau, priklausomai nuo apkrovu pasiskirstymo.
    Jeigu kolona dirba remo sudetyje, tai yra nedirbs kaip gembe, tai skaiciuotinis ilgis gali variuoti nuo nulio iki begalybes. Taigi nelabai suprantu kodel jus snekate apie „2“, kaip apie kazkokia ribine reiksme.

    kess wrote:
    o kaip tuos ilgio koef. galima apskaičiuoti?

    Galima apskaiciuoti sprendziant klasikini linijini stabilumo uzdavini tamprioj stadijoj. Sakykim poslinkiu metodu. Statybine mechanika turejot gi? Tuomet turejot ir uzdavinius sprest. Galima ir FE programos pagalba pasinaudot.


    Sergejus
    Participant
    Sergejus

    nagrinėjam tą 2 pav kur gedforas patalpino, tai jei apačioj standu tai kaip koficientas gali variuoti nuo nulio iki begalybės? kaip suprantu nuo 0 iki 2 bus


    Inziner
    Participant
    Inziner

    Blogai suprantat. Pilna skaiciuojamaja schema reikaliga, standziai bei apkrovos derinis.

Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 15)