Pradžia Forumai Techniniai klausimai Gaisro apsauga Konstrukcijų atsparumo ugniai skaičiavimas

Šioje temoje yra 6 atsakymai, 5 dalyviai, ją paskutinį kartą atnaujino  Aidas prieš 4 d. 4 val..

Rodomi 7 įrašai - nuo 1 iki 7 (viso: 7)

Konstrukcijų atsparumo ugniai skaičiavimas

  • VPC
    VPC
    Participant
    VPCVPC

    Sveiki, kolegos. Reikia suskaičiuoti kokios turi būti medinės sijos kad atitiktu R45 klasei. Gal žinote kur ieškoti skaičiavimo metodikos ?

    Arvydas
    Arvydas
    Keymaster
    ArvydasArvydas

    Medinių konstrukcijų eurokodas antra dalis. Prie progos į minus įmesiu knygą neblogą. Dabar pridedu savo exelį, gal kuo pagalbės ant kelio užves. Ten suprasi ką skaičiuoju.
    1.zip

    VPC
    VPC
    Participant
    VPCVPC

    Labai aciu. Exselio failas labai tvarkingas ir aiskus…Pagarba

    Arvydas
    Arvydas
    Keymaster
    ArvydasArvydas

    Šiandien įmėčiau į minus.com žadėtą literatūrą.


    Auris
    Participant
    Auris

    Gal kas turite ir galite pasidalinti literatūra apie medinių konstrukcijų atsparumo ugniai skaičiavimus.
    o gal žinto kas gali paskaičiuot?
    Reikia paskaičiuoti medinio statramsčio, perdangos sijos, ir gegnės atsparuma ugniai
    Labai skubus reikalas, tad jei kas galit pagelbėt išanksto didelis dekui :)


    MarijaMar123
    Participant
    MarijaMar123

    Sveiki, gal galite pasakyti kuo skiriasi ventiliuojamas fasadas nuo paprasto atsparumo ugniai atžvilgiu? Turiu omenyje toks fasadas kaip šiame puslapyje : http://www.lakede.lt/ventiliuojami-fasadai/


    Aidas
    Participant
    Aidas

    Vienas iš niuansų apie vėdinamus fasadus: pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus: II atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus) fasadus, draudžiama naudoti žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktus.

     

    Šiltinimui nenaudotinas polistireninis putplastis – degumo klasė E.

Rodomi 7 įrašai - nuo 1 iki 7 (viso: 7)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.