Mūro sienos varžos skaičiavimas


  • Kestas
    Participant
    Kestas

    Laba diena

    Trumpai esama situacija. Yra daugiabutis gyvenamas namas su laukinėmis mūro sienomis. Esamos lauko mūrinės sienos yra su oro tarpu.
    Jei pastato sienas ketinama šiltinti iš lauko ar yra būtina užpildyti esamą oro tarpą (pvz. ekovata). Galvoju jei oro tarpo neužpildai o tik sienas apšiltini iš lauko tai kaip tada skaičiuoti šilumos perdavimo koeficientą.
    Gal kas esate turėję panašią situaciją, kaip Jūs sprendžiate tokių sienų šiltinimą.


    SM
    Keymaster
    SM

    Sveiki,

    Portalo http://www.statybosproduktai.lt klientu rekomendacijos:

    Rekomenduojama sienoje esantį oro tarpą užpildyti termoizoliacinėmis medžiagos ir papildomai šiltinti pastatą iš išorės. Tokiu būdu pavyktų užtikrinti žemiausią atitvaros U vertę (taigi skaičiavimo metu vertintumėme sienos viduryje esantį termoizoliacinį sluoksnį pridedant ir išorinę termoizoliaciją).

    Jei oro tarpas nebūtų užpildomas, tai U vertės skaičiavimuose reikia vertinti oro tarpo šiluminę varžą. Prieš tai svarbu nustatyti ar oro tarpas yra vėdinamas ar ne, nes tuomet skiriasi U vertės skaičiavimo metodika (žiūrėti Statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ 2 priedo 4 punktą).

    Pagarbiai / Best regards