Pradžia Forumai Pamatų projektavimas Seklieji pamatai Neįgilinti seklieji pamatai

Šioje temoje yra 5 atsakymai, 3 dalyviai, ją paskutinį kartą atnaujino  Jonas prieš 4 m. 9 mėn..

Rodomi 6 įrašai - nuo 1 iki 6 (viso: 6)

Neįgilinti seklieji pamatai


  • Jonas
    Participant
    Jonas

    Kaip vertintumėte tokius pamatus
    pamato%2Bchema.png

    Pamatas panašus kaip plokštinis, bet apkraunama tik išorinė sija.
    Nevertinant grunto kilsnumo ar galima tikėtis, kad toks pamatas, įrengtas ant sutankinto žvyro sluoksnio, turi perspektyvų laikyti pvz. 50 kN/m sienų apkrovas? Ar tokia konstrukcija nepažeidžia projektavimo normų?
    Kaip vertintumėte tokį pamatą vienaukščiam, nesudėtingam namui iš konstrukcinės pusės?

    Jis jau yra realizuotas http://a-namas.blogspot.com/search/label/Pamatai


    Sergejus
    Participant
    Sergejus

    Kažkaip atrodo gal drenažo vamzdis įrengtas kiek ne ten kur reiktų, 130mm plokštė atrodo plonoka, ir dar d10 armuota vienu tinklu, ir nereikia sijos su grindų betonu sujungti? Bent man šitas atrodo nepatikimai.

    Minde
    Minde
    Participant
    MindeMinde

    Plokštės armatūros tinklas viršuj o ne apačioj, jei jungs plokštę su pastorinimais.


    Jonas
    Participant
    Jonas

    Plokštė atskirta nuo sijos per putplasčio sluoksnį. Jas jungia tik armatūra kiaurai putplastį, tai nėra standi jungtis.
    Mano manymu, plokštė čia visai nedirba kaip pamatų kosntrukcijos dalis, nes nėra standžiai sujungta su sija. Čia ir visas įdomumas.
    Visas krūvis tenka tik sijai ant XPS.
    Kuo blogai drenažo padėtis?


    Sergejus
    Participant
    Sergejus

    Nebūtų geriau drenažą dėti ne po EPS o virš jo?


    Jonas
    Participant
    Jonas

    Nebūtų, nes virš EPS/XPS sijono yra įšalo zona ir ne gana to drenažas turi būti pakankamai giliai, kad efektyviai pažemintų vandens lygį. Virš EPS turėtų būti paviršinė lietaus nuvedimo sistema, kuri sugertų didumą paviršinio vandens lietaus metu. Ji turi būti nepriklausoma nuo drenažo, kad perteklinis lietaus vanduo nesutekėtų susijungiančiais vamzdžiais į giliau esantį drenažą kai yra vandens perteklius ir sistema nepajėgia susitvarkyti ar yra dalinai užsikimšusi.

Rodomi 6 įrašai - nuo 1 iki 6 (viso: 6)