Pamatas po metaline kolona


  • Giedrius
    Participant
    Giedrius

    Sveiki,
    Gal turite kokį skaičiavimą pamato po metaline kolona pagal euronormas? Kur lenkiamasis momentas būtų dominuojantis. Ačiū.

    Giedrius

    Tadas
    Tadas
    Participant
    TadasTadas

    O tai jei po gelžbetonine kolona tai pamatas kitaip skaičiuojamas?


    Giedrius
    Participant
    Giedrius

    Manau, kad taip. Taigi po gelžbetonine kolona turi būti lizdinis pamatas, o man ne lizdinio reikia. Ar klystu?

    Robertas
    Robertas
    Participant
    RobertasRobertas

    nu nebutinai lizdinis, ir g/b kolona gali jungtis per varztus. Skaiciavimas tas pats. Pamate su taure reikedavo dar praspaudima dugno patikrint


    Giedrius
    Participant
    Giedrius

    Gal turit kokį skaičiavimą ar dar kažką? Neteko susidurti su tokiu pamatu.