Šioje temoje yra 20 atsakymų, 4 dalyviai, ją paskutinį kartą atnaujino  Marius Pališaitis prieš 5 m. 2 mėn..

Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 21)

Savieji svyravimai

  • Valensas
    Valensas
    Participant
    ValensasValensas

    Sveiki,
    kaip apskaičiuojami savieji svyravimai, su kuo juos reikia lyginti, kada jie pavojingi ir pan?

    Pvz. – turiu 20m tarpatramio gb siją, ant jos sporto salė. Ką ir kaip tikrinti?

    Minde
    Minde
    Participant
    MindeMinde

    Sveikas,

    Kaip tik dabar sprendziam tokia problema. Ant silumos jegaines stogo statyti reikia 12 kondicionieriu ir viena ausintuva, beda tame kad paskaiciavus savuosius virpesius – jie sutampa su mechanizmu virpesiais. Ty susidaro rezonansas.

    Beda tame kad tinkamiausias sprendimas – standumo didinimas, taciau su standumu ateina ir didesnis svoris , ko nei kolonosnei pamatainebelaiko, kurie ir taip jau ant ribos.

    Valensas
    Valensas
    Participant
    ValensasValensas

    aš kaip suprantu yra ten keletas variantų, kad pakeisti savųjų svyravimų dažnį
    standumo didinimas, t.y. ryšių įvedimas
    masės didinimas apie ką tu ir kalbi
    ir atramų įtaka – pvz. naudoti vibracijas slopinančius padėklus ar kažką panašaus?

    Minde
    Minde
    Participant
    MindeMinde

    Nzn ar rysiai cia pades. Butu idomu kokia literatura pavaryt. Pamatyt kazkokius sprendinius, jei kas turi.

    Del vibraciniu padeklu tai jau apsvarstyta. Per ausktai svorio centras atramu atzvilgiu. Pati konstrukcija tampa nestabili.

    Prisegu stogo pjuvi.


    Inziner
    Participant
    Inziner
    Valensas wrote:
    Sveiki,
    kaip apskaičiuojami savieji svyravimai, su kuo juos reikia lyginti, kada jie pavojingi ir pan?

    Savieji svyravimai paprastai dviatramei sijai skaiciuojami labai paprastai. Paprasta f-le galima surast bet kuriame stat.mechanikos vadovelyje. O lyginti sia charakteristika galima daug su kuo, pvz su zadinancios jegos svyravimo dazniu. Pavojingi tuomet, kai savuju svyravimu daznis yra santykinai pavojingame dazniu intervale.

    Valensas wrote:
    Pvz. – turiu 20m tarpatramio gb siją, ant jos sporto salė. Ką ir kaip tikrinti?

    Tikrinti reikia tai, ka numato normatyviniai dokumentai. Siuo atveju gelzbetoniniu konstrukciju STR arba Eurocode 2.

    Valensas
    Valensas
    Participant
    ValensasValensas

    apskaičiuoju 25x70cm skerspjūvio, 10m ilgio gb sijos virpesių dažnį, gaunu f1 = 3,64 Hz

    dviatrame25x70.JPG

    Valensas
    Valensas
    Participant
    ValensasValensas

    tai čia būtų vien sijos savieji svyravimai. To turbūt neužtenka, kadangi ant jos bus perdangos plokštės ir grindų konstrukcija, todėl reiktų pridėti papildomas mases ir tada suskaičiuoti koks bus savųjų svyravimų dažnis.
    Kaip suprantu reikia, kad savųjų svyravimų dažnis skirtųsi kuo labiau nuo priverstinių virpesių.

    rezonansas.JPG

    O kaip nuspręsti koks bus priverstinis dažnis, kai laksto ar šokinėja žmonės?


    Marius Pališaitis
    Participant
    Marius Pališaitis

    Konstrukcojos savųjų dažnių ir priversinių svyravimų dažniai dar nieko nereiškia. Rekomenduojama pavojinguose skerspjūviuose suskaičiuoti didžiausią statinę deformaciją pridedant didžiausios amplitudės deformaciją.


    Inziner
    Participant
    Inziner

    taip, skaiciuojant nuosavu svyravimu dazni reikia vertinti ne tik nuosava sijos svori, bet ir visa esancia ant tos sijos mase.
    Jus ju pradedat sneket apie dinamiskumo koeficientus. Taigi nelabai aisku ka jus nortie patikrinti. Taigi ka jus norite patikrinti?
    Einancio zmogaus daznis yra APIE 2Hz

    Valensas
    Valensas
    Participant
    ValensasValensas

    Skaitant kaip vertinti dinamines apkrovas siūlomas variantas skaičiuoti kaip veikiant statinėms apkrovoms padaugintoms iš dinamiškumo koeficiento, kuris pagal formulę priklauso nuo savųjų ir priverstinių dažnių. Iš tos formulės tiesiog matosi dažnių santykio įtaka. Todėl visų pirma noriu, kad savieji dažniai nesutaptų su priverstiniais.


    Marius Pališaitis
    Participant
    Marius Pališaitis

    Na, pridėjus papildomą masę bet kuriame taške ant Jūsų skaičiuojamos sijos, jos savieji dažniai pasikeis.

    Valensas
    Valensas
    Participant
    ValensasValensas

    čia radau kokie yra priverstiniai dažniai ir kokie turi būti minimum savieji svyravimų dažniai mano konstrukcijai

    forcingfrequencyandminimumnatural.JPG

    kaip suprantu pagal Sports event priverstiniai dažniai 5Hz, o mano sijos su perdangom ir grindim konstrukcijos savieji svyravimo dažniai turi būti mimimum 6,4Hz.

    išpildžius šias sąlygas nesijaus vibracijos sukeliančios nesaugumo jausmą


    Inziner
    Participant
    Inziner

    taip ir nesupratau ka jus norite patikrinti? Vibracija? Su vibracija viskas kur kas sudetingiau. Ir teigti jei savuju svyravimu daznis mazesnis(ar didesnis) uz tam tikra riba, tai jokios vibracijos nesijaus, nera teisinga. Cia labai supaprastinti metodai, tinkantis ne visiems atvejams. Beto, cia yra konservatyvus metodai, duodantis didele atsarga, tad didelio tarpatramio sijoms su santykinai mazu standumu tikriausiai sio reikalavimo nepatenkinsite. Reiks kitokiu metodu ieskot, kuriu deja lt normatyviniuose dokumentuose nerasite.


    Marius Pališaitis
    Participant
    Marius Pališaitis

    Pagal 5.3 lentelę reikėtų įvertinti W_p ir W_t apkrovą į skaičiuojamą siją. Tai turės įtakos nustatant savajį dažnį.

    Valensas
    Valensas
    Participant
    ValensasValensas

    noriu suprojektuoti, kad žmonės sportuodami nejaustų vibracijų ir nekeltų sau klausimų ar čia saugu bėgioti, ir patikrinti įprastus tinkamumo ir stiprumo reikalavimus.

    dėl vibracijų – paskaičiuosiu pradžiai pagal jūsų patarimus su visom apkrovom kokie gausis dažniai, jei netilpsiu į tuos konservatyvius metodus, tada dar nežinau ką darysiu. Reiks ieškoti kitų metodų.

    dėl tinkamumo ir stiprumo reikalavimų.
    Paprastai skaičiuočiau nuolatinės + naudojimo apkrovos su atitinkamais koef., deriniais ir pagal atitinkamas kategorijas.
    Bet nelabai suprantu ar man reikia dar dauginti įprastas apkrovas iš kokio nors dinaminio koeficiento skaičiuojant įlinkius ir įrąžas?
    Nes jei sporto salėms naudojimo apkrova 5kN/m2, tai ją uždedu ir man atrodo, kad ji jau tokia didelė todėl, kad įvertintas jos pavojus?

Rodoma 15 įrašų - nuo 1 iki 15 (viso: 21)