Pradžia Forumai Techniniai klausimai Atitvarų šiluminė varža Šilumos tiltelio skaičiavimas

Šioje temoje yra 10 atsakymų, 8 dalyviai, ją paskutinį kartą atnaujino  lietuvis48 prieš 3 mėn. 1 sav..

Rodoma 11 įrašų - nuo 1 iki 11 (viso: 11)

Šilumos tiltelio skaičiavimas


  • Rokas
    Participant
    Rokas

    Sveiki, reikalinga pagalba.
    Turiu tokią schemą:
    [img]http://foto.terpe.lt/inkelti/20141106/i63_Schema.PNG[/img]
    Ekspertas paprašė atlikti šilumos tiltelio šil. perdav. koef. skaičiavimą. Kadangi, tokį prašymą išgirdau pirmą kartą trūksta man žinių.
    STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ 4 priede duota daug tipinių var., bet man visos schemos netinka.
    Kitu atveju siūlo atsiverst mokamus standartus:
    LST EN ISO 10211-2:2002 ir LST EN ISO 14683:2000.
    Klausimas būtų gal kas nors turit medžiagos, informacijos tokiam variantui ? Pavyzdžių ? Arba tiesiog galit „užvest ant kelio“, jei aš esu nuo jo nukrypęs į šalį ? :)

    Valensas
    Valensas
    Participant
    ValensasValensas

    paieškojau tų standartų nete, tai čia tokią lentelę radau
    atkreipiu dėmesį, ko nepastebėjau str, schemose parašyta kad baltas plotas yra slab/pillar, tai perdanga kolona, tai vadinasi tuos vaizdus galima vartyti, kad atitiktų tavo situaciją?
    prisegu ir nuorodą į internete rastą standartą
    http://www.iuav.it/Ateneo1/docenti/architettu/docenti-st/Fabio-Pero/materiali-/corso-tecn1/mat-ISOFDIS-14683-ponti-termici.pdf

    silumostilteliaiisISO.jpg


    Dalius
    Participant
    Dalius

    Gal kažkas turi pasidalinti tą LST tilteliams skaičiuoti?
    Arba kokių minčių kas turi, kaip įvertinti ant stogo baterijų kojų šiluminius tiltelius?


    Vytautas Dagilis
    Participant
    Vytautas Dagilis

    Toki mazga galima paskaiciuoti su programa Therm, tada ranka arba tuo paciu thermu paskaiciuoti koks U kai apatines sienos nebutu ir atemus gautas reiksmes gautume tiltelio laiduma :)


    Jurate
    Participant
    Jurate

    Mazai informacijoss tavo mazge—//o kaip reikia skaiciuoti silumos tilteli- tiksliai parase Widi .
    primeciau – jeigu namas aukstesnes klases- pvz A, tiltelis neleistinas. (net jeigu apsiltinsi ypac gerai- skaiciavau su 200mm Neoporo 0,32 ir 50mm to paties ant sienos L~1m’) Jeigu zemesnei klasei- tai galima susitvarkyt su tokiu. Svarbu kokia pastato paskirtis ir vidaus temperatura.

    Arvydas
    Arvydas
    Keymaster
    ArvydasArvydas

    Su Termu neprasidėk, langų gamintojų softas. Galutinės išraiškos vistiek negausi reiks ekseliuko.
    Comsol’į rekomenduoju.


    Marius Pališaitis
    Participant
    Marius Pališaitis

    Jei teisingai suprantu, galutiniame rezultate turime gauti bendrą atitvaros šilumos perdavimo perdavimo koeficientą U.
    Yra toks pigus softas LISA. Tas suskaičiuoja tik šilumos srautą q, bet čia galima lengvai persiskaičiuoti

    U = q / (T2 – T1)

    Kur T1 ir T2 – išorės ir vidaus temperatūros.

    Lyginau kelių sluoksnių atitvaros ranka darytus ir LISA skaičiavimus, tai rezultatai idealiai atitinka. Šiuo atveju visuose elementuose q gaunasi vienodas.

    Būtų klausimas toks. Kai turime sudėtingą atitvarą, pvz. siena su metalinėm kolonom, stogas su grebėstais arba situacija RokoG pavyzdyje, FEA suskaičiuoja qi kiekviename elemente skirtingas reikšmes. Kaip tokiu atveju reikėtų įvertinti bendrąjį U?

    Ar Comsol suskaičiuoja U? Nors ten super galingas įrankis, gal ir duoda. Tik jo kaina man pasirodė per žiauri :)
    Gal tik kelios LT įmonės galėtų sau leisti tokią prabangą.

    Arvydas
    Arvydas
    Keymaster
    ArvydasArvydas

    Tik specializuoti softai, kurie skirti tik šiluminių tiltelių skaičiavimui pateikia galutinius rezultatus, tam pačiam comsolyjebaš susivedęs formules.

    Arvydas
    Arvydas
    Keymaster
    ArvydasArvydas

    Comsolis modulinė programa, tai yra truputi pigiau.


    Marius Pališaitis
    Participant
    Marius Pališaitis

    Na, lisa man kainavo iki 100$, tai Comsol pirkti, net atskirais moduliais savęs neįtikinu.

    O čia norėjau tik išsiaiškinti kokią formulę reikėtų naudoti skaičiuojant U.

    Ar bent mąstau teisingai?

    U = qvid / deltaT
    qvid = SUM (qi * Ai) / A; Ai – elemento plotas, A – visų el. bendras plotas.


    lietuvis48
    Participant
    lietuvis48

    Sveiki, gal yra dirbančių Therm programa? Skaičiavau šiluminius tiltelius, bet norėčiau ir būčiau labai dėkingas jei kas nors mokantis patikrintų ar teisingai atlikti skaičiavimai.

    https://www63.zippyshare.com/v/Ur8kbM9l/file.html

Rodoma 11 įrašų - nuo 1 iki 11 (viso: 11)