Stogo gegnių konstrukcijų skaičiavimas su metaline temple


  • Giedrius
    Participant
    Giedrius

    Sveiki,

     

    Prisireikė suskaičiuoti stogo gegnių konstrukciją vietoje medinės stygos su metaline temple. Ir pasirodo arba kažko nesuprantu ar nemoku :). Skaičiuojant stogo konstrukciją paprastai prisiimu gegnių apkrovas kaip įtvirtintus šarnyrus. tada stygoje gaunasi gniuždymo jėga, su medine styga kaip ir viskas ok, bet metalinės templės tada nepanaudosiu. Jeigu pasidarau vieną atramą paslankią tada stygoje atsiranda tempimas ir metalinę templę galiu panaudoti, bet tada gegnėje momentas išauga 4 kartus didesnis ir gegnės skerspjūvis labai išdidėja. Tai ri galvoju ar čia viskas taip ir turi būti ar aš kažką pražiūriu.

     

    Priedai:
    You must be logged in to view attached files.

    GintarasJocius
    Participant
    GintarasJocius

    Sveikas,

    A formos stogams templė pasidaro praktiškai neveiksni. Jeigu nori, kad skėtimą perimtų, turi:

    a) projektuoti trikampio formos stogą (△)

    b) skersinę jėgą turi perimti sienos

    c) numatyti kraiginę siją.

    Gegnių atramos turi būti suvaržytos skersinių ir ašinių jėgų (x, z) kryptimis. Priešingu atveju jeigu vieną atramą suvaržysi x, z, o kitą tik z kryptimis bus didelis nesuvaržytos pusės poslinkis skersinių jėgų kryptimi, kuris realiai net negali toks būti. Man kiek teko tokius stogus projektuoti, tai mūrui perduodavau skėtimą arba įrengdavau kraiginę siją.

    Galima ir g/b žiedui atiduoti skersinę jėga, bet atstumas tarp skersinių sienų turi būti atitinkamas. Nepanaudojau niekada tokio varianto, nes šiuolaikinėje statyboje, nebėra laikančiųjų sienų pastato viduje, arba jos per toli ir žiedas tampa per liaunas tokiam atstumui. Žiedas skaičiuojasi kaip gelžbetoninė nekarpyta sija, imant skaičiuojamąjį tarpatramį tarp skersinių sienų. Daugelis konstruktorių mano, kad žiedas suriša pastatą ir perima skėtimo jėgas, bet mano klaidingai ir skaičiavimais pagrįsti to nemoka. Tačiau žiedas beveik visais atvejais yra skirtas tik išsilyginti pagrindą stogui ir lengvai inkaruoti mūrtašius į jį.


    Giedrius
    Participant
    Giedrius

    Tai iš principo stogo konstrukcija ir yra trikampė, o iš šono ten yra tik stogo atlenkimas. Aš jį isivedžiau kead perduoti apkrovas į trikampį. jei skaičiuojuosi trikampį ir su pridėtom koncentruotom apkrovom gaunu praktiškai tas pačias jėgas. nu reikės prisimesti kad skersines perima grynai sienos ir tada aplamai be  templės kas gaunasi. Kad Gb žiedas laikys skersines jėgas tai aš irgi negalvoju. Čia manau reikia visą sieną nuo vertimo įsivertinti.


    GintarasJocius
    Participant
    GintarasJocius

    Supratau dabar kokia problema tave kankina. Tiesiog pakelk templę šiek tiek nuo atramos į viršų ir gausi  tempiamos templės įražą. Prisegu schemos pavyzdį.

     

     

    Priedai:
    You must be logged in to view attached files.

    GintarasJocius
    Participant
    GintarasJocius

    Atsiprašau. Pasirodo, kad gauti taisyklingas templės įrąžas, kai templė pareina į atramas reikia skaičiuoti, kad viena atramos pusė yra nesuvaržyta X kryptimi. Pagal statybinę mechaniką norint gauti templės įrąžą reikia gegnės ašinę jėga padauginti iš cos(stogo kampo). Mano atveju 9 x cos(45) = 6.4 kN. Aišku skiriasi, bet arti tiesos.

    A formos stogams to daryti nereikia, nes dalį skersinės jėgos perims templės, o kitą dalį atramos.

    Priedai:
    You must be logged in to view attached files.

    Giedrius
    Participant
    Giedrius

    Kadangi taip žemai nuleisti templės negaliu, reikės skaičiuoti stogą be templės ir kad visą skėtimą pariimtu sienos.