Pradžia Forumai Techniniai klausimai Atitvarų šiluminė varža Vėdinamo stogo oro tarpo h?

Šioje temoje yra 3 atsakymai, 3 dalyviai, ją paskutinį kartą atnaujino Valensas Valensas prieš 5 m. 2 mėn..

Rodomi 4 įrašai - nuo 1 iki 4 (viso: 4)

Vėdinamo stogo oro tarpo h?

  • Andrius
    Andrius
    Participant
    AndriusAndrius

    Sveiki,
    Reikalinga pagalba skaičiuojant stoge esančio vėdinamo oro tarpo h. STR „Statinių konstrukcijos. Stogai“ p. 31.1 pateikta formulė h =0,051 + 0,0095. (l- 6) l- vėdinamo oro sluoksnio ilgis (m); Kur reikia įstatyti L?
    Gal formulė turi būti h=0.05L + 0.0095, čia L=l-6?
    http://statybostaisykles.lt/node/1992
    pateikta „ta pati“ formulė, kur vietoj [.] parašytas minuso ženklas.

    Gal kokios mintys kyla, o gal turite patirties? Bet kokia info pravers.

    Mykolas
    Mykolas
    Participant
    MykolasMykolas

    Šlaitinio stogo vėdinimui tarp vėjo izoliacijos ir hidroizoliacijos yra įrengiamas ne mažesnis nei 50 mm oro tarpas. Formulėje h =0,051 + 0,0095(l- 6) pirmas narys tai ir praktiškai parodo.

    Andrius
    Andrius
    Participant
    AndriusAndrius

    Iš dalies sutinku, bet pagal formulę, oro tarpo aukštis priklauso ir nuo vėdinimo sluoksnio ilgio (stogo ilgio). Tiesa, pas jus formulėje vietoj taško atsiranda daugyba?
    Mano atveju vėdinimo sluoksnio ilgis 9,9 m. Atlikus skaičiavimus
    h=0,051+0,0095*(9,9-6)=0,088 m. Apvalinu iki 90 mm?

    Valensas
    Valensas
    Participant
    ValensasValensas

    aš kaip suprantu apskaičiavai gerai, kitas variantas ne daryti tokį didelį oro tarpą, o dėti ventiliacijos kaminėlius?
    o statybos taisyklėse kaip suprantu formulė visiškai iškraipyta.

Rodomi 4 įrašai - nuo 1 iki 4 (viso: 4)

Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.